厂里一台11KW380V电机采用的是时间继电器星三角启动。星形时电机电流13a,10S后转换到角形后电流只有15A.远没有达到铭牌标识的22A
个人认为:是不是有如图所示的某一绕组同相使得电机功率无法达到额定值。知道缺相电机可能会启动慢或者启动不起来。但是不知道在星形启动的惯性下,转换到少了一相的三角形是否还能运行。

最新回复
发布回复
不会,只会出现转速和电压的区别,同功率下三角形接法所需电压更低,星形接法电压要高一倍。