请教一下大家,我有个台达plc,加一个台达04AD-E2模块,现在有一个0-40MPa,4-20mA的压力传感器。我想接在模拟量模块的第三通道,编程如图,可是接好线之后,模拟量模块的指示灯ERROR一直闪烁,看了下CR#43错误状态是K32(CH3转换值异常)。想请教一下大神么,到底什么问题,应该怎么解决,跪谢!

最新回复
发布回复
两线制传感器,传感器电源接正24V,传感器的输出接模块的V+I+短接,I-接电源的0V。如果使用了4个通道,4个通道的0V都要与电源0V短接。再看看别人怎么说的。
两线制传感器,传感器电源接正24V,传感器的输出接模块的V+1+短接,1-接电源的OV。如果使用了4个通道,4个通道的OV都要与电源OV短接。