中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

低压交直流回路为什么不能使用同一根电缆?

 电力大学士

下载贤集网APP入驻自媒体

因为共用一条电缆能降低直流系统的绝缘水平。如果直流绝缘破坏,则直流混线会造成短路或继电保护误动等。

最新回复
发布回复
交直流回路不能共用一根电缆.因为,交直流回路都是独立系统,直流回路是绝缘系统,而交流回路是接地系统.若共用一根电缆,两者之间一旦发生短路就造成直流接地,同时影响交,直流两个系统.平常也容易相互干扰,还有可能降低直流回路的绝缘电阻,所以交直流回路不能共用一根电缆.
交直流回路不能共用一根电缆.因为,交直流回路都是独立系统,直流回路是绝缘系统,而交流回路是接地系统.若共用一根电缆,两者之间一旦发生短路就造成直流接地,同时影响交,直流两个系统.平常也容易相互干扰,还有可能降低直流回路的绝缘电阻,所以交直流回路不能共用一根电缆
交直流回路不能共用一根电缆.因为,交直流回路都是独立系统,直流回路是绝缘系统,而交流回路是接地系统.若共用一根电缆,两者之间一旦发生短路就造成直流接地,同时影响交,直流两个系统.平常也容易相互干扰,还有可能降低直流回路的绝缘电阻,所以交直流回路不能共用一根电缆
1. 共用一条电缆能降低直流系统的绝缘水平。 2. 如果直流绝缘破坏,则直流混线会造成短路或继电保护误动等
1.共用一条电缆能降低直流系统的绝缘水平。2.如果直流绝缘破坏,则直流混线会造成短路或继电保护误动

为您推荐

热门交流