1、其实写成常开的不仅仅是急停,还有热继、温控等等带有保护功能的接点。
2、如果程序中写成了常闭,那么这个时候急停按钮失效,无法给PLC发送停止信号,出现紧急情况无法停机,非常危险,所以在plc程序中急停写常开,外部接线还是常闭触点的时候,断开的时候是双项断开,程序中断开,实际的物理接点也是断开的,这也就是失效安全保护。

最新回复
发布回复
是因为PLC模块的数字量DI点,是*电路接通程序内部就显示接通,而*电路断开则程序内部就显示断开,也就是说PLC的DI点硬件电路设计造成的
程序中,感觉还是没有使用常闭触点看的直观,用常开感觉总要在脑子里面再过一遍
因为急停信号是很重要的点,所以人们利用PLC数字量DI点的硬件特性,人为的规定急停按钮接线应该是常闭点接入!因为常闭点造成电路一直接通,所以程序中就要用常开点,这样才能保证不急停的时候,程序逻辑能接通!