首先需要把控制顺序搞清楚列出来,第一步。。。。。。第N步。1、用一个输出DO1作为电机启动继电器输出,DI1按钮启动,DI2按钮停止。2、气缸位置需要接近开关作为打开到位或者关闭到位的信号,如果靠时间控制气缸打开程度不可靠。3、在根据你需要的控制顺序利用接近开关延时去控制2/3气缸等。PLC输出输入需要中间继电器做数字量隔离。电气图纸与梯形图相互配合去做。
下载贤集网APP入驻自媒体
PLC控制三个气缸序顺动作 1,动作关联相对较多,使用PLC控制比传统继电器控制更简单。 2,启停按钮信号给PLC的输入继电器提对应信号。 3,三个气缸功率小,用PLC的Y输出继电器直接控制回路通断。 4,三个气缸的关联(逻辑)动作由PLC内部程序负责。