求助,熟悉三菱C24模块的高手请指教!配置设置如图...

 无雨歌

下载贤集网APP入驻自媒体

求助,熟悉三菱C24模块的高手请指教!配置设置如图,接收不了,RD灯不亮,发送时报警,代码4101 操作错误,程序如下(分开):02cpu ,QJ71C24N-R2。恳请赐教!

最新回复
发布回复
出错内容和原因:(1)通过指令处理的数据的设置使用数超过了可用范围。(2)通过指令指定的软元件的存储数据,常量超过了可用范围。(3)在至自站CPU共享存储区的写入中,将禁止写入的区域指定为写入目标地址。(4)通过指令指定的软元件的存储数据的范围重复。(5)通过指令指定的软元件超出了软元件点数范围。(6)通过指令指定的中断指针号超过了可用范围。(7)通过BMOV指令将(S),(D)指定为链接直接软元件,智能功能模块软元件,多CPU间共有软元件。◆对策通过MELSOFT产品读取出错的公共信息,对该数值(程序出错位置)对应的出错单步进行确认,修改。
做一个串口线,连模块上,正常可以下载上传