有个很老的plc大神帮我认认,型号F1-12MR-UL。求教:如何将这种plc与电脑相连,sc09行否?感激不尽!

最新回复
发布回复
如果你的电脑有变成电缆,那么把变成电缆的RS232端连接到电脑的串口然后把变成电缆的另一端接到PLC的通讯口就行了
这种PLC好像只能用编程器插在PLC机身上联机。
用SC-09可以,不过要买块转接卡,软件不能用,用medoc可以
好象是三菱的老PLC,我只用编程器编过程序,现在本厂里使用此PLC的设备基本上都淘汰了,可谓古董了。开发它是否有必要?
我也没用过,可是我的资料上有:F1系列plc是三菱产品,芯片为8039单片机芯片,程序容量1000步,除可用F1-20PE简单编程器外,还可用GP-20F-E和GP80F2A-E图形编程器和IBM PC机及兼容机进行编程,并可外接录音机、打印机和磁盘驱动器。
这东西是三菱的F1系列产品,可以和电脑连接,但需要转换器(不能使用SC-09,本身带连至电脑的连线),和MEDOC软件(不能使用GPWIN)
如果想学习F1可以看看《可编程序控制器原理及应用系统设计技术》,宋德玉主编的,我的三菱就是看这本学的。
老兄,此型号是三菱F1系列PLC,用编程器既可,为何非要与电脑?????
F1如果与电脑通讯的话除了用SC-09电缆之外,由于F1系列PLC本身没有通迅功能,必须使用F2-20GF1通讯模块才能与电脑连机,不过通讯模块的价格不知是PLC价格的多少倍了,所以还是考虑用F1-20P手编器编程吧!