冷库冷风机及冷库机组匹配计算

 于华

下载贤集网APP入驻自媒体

冷藏库匹配

  一、选配冷风机,每立方米按W0=75W/m3;计算

  1、若V(冷库容积)30 m3;,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2

  2、若30m3;≤V100 m3;,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1

  3、若V≥100 m3;,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0 4 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 。最终冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机热负荷)

  二、选配机组,每立方米按Q0=65W/ m3;计算

  1、若V(冷库容积)30 m3;,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2

  2、若30 m3;≤V100 m3;,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1

  3、若V≥100 m3;,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0

  4、若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终机组选配按Q=A*B*Q0(Q为机组制冷能力) ,机组及冷风机匹配按-10oC蒸发温度计算。

  冷冻库匹配

  一、选配冷风机,每立方米按W0=70W/ m3;计算

  1 、若V(冷库容积)30 m3;,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2

  2、若30 m3;≤V100 m3;开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1 3 V≥100 m3

  3、开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0

  4 、若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机热负荷)

  二、当冷库与低温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按-35oC蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,机组及冷风机匹配按-30oC蒸发温度计算 加工间负荷匹配。

  1、选配冷风机,每立方米按W0=110W/ m3;计算 1、若V(加工间容积)50 m3;,则乘系数A=1.1 2、若V≥50 m3;则乘系数A=1.0 最终冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机热负荷)

  2、选配机组,每立方米按Q0=55W m3;计算 1、若V(加工间容积)50 m3;,则乘系数A=1.1 2、若V≥50 m3;,则乘系数A=1.0 最终机组选配按Q=A*Q0(Q为机组制冷能力)

  3、当加工间与中温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按-10oC蒸发温度计算。当加工间与中温柜分开时,机组及冷风机匹配按0oC蒸发温度计算。