中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

PT100温度计,现场与触摸屏上显示不一致,相差十...

 绿色阳光162

下载贤集网APP入驻自媒体

PT100温度计,现场与触摸屏上显示不一致,相差十几度。
    这个温度是我前段时间修过的,原来温度变送器是接在现场的,所以回到PLC柜的是两根线4-20mA信号,我现在把变送器装在了控制柜内,算上导线测量的电阻值是140.5欧,而在现如场测得电阻只有135欧,所以才跟实际温度偏差十几度。
   师傅们,请问我现在要怎么处理温度显示才能准确呢?有几种方法?请指导,谢谢。

最新回复
发布回复
如果你确认程序没有问题的话,可能是pt100温度传感器与温度变送器不是配套的,因为pt100温度传感器有一个精度,温度变送器也有一个精度,如果这两者没有进行过标定,校正配套使用的话,有可能有那么大的误差。
个人认为这种pt100温度传感器有一个精度,温度变送器也有一个精度,如果这两者没有进行过标定,正配套使用的话,有可能有那么大的误差。
一般情况下,出现这种情况很有可能是由于pt100温度传感器与温度变送器不是配套的原因导致的,建议你最好检查一下。
温度变送器也有一个精度,如果这两者没有进行过标定,校正配套使用的话,有可能有那么大的误差。

为您推荐

热门交流