中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

一个低压柜里存在电容器柜数字表不显示功率因数的问题...

 行走江湖

下载贤集网APP入驻自媒体

一个低压柜里存在电容器柜数字表不显示功率因数的问题,仪表上可见采样电压正常,采样电流却为0,检查另一路好的电源的仪表采样电源电流为17A,检测了其采样专用的电流互感器输出电流约为0.07安,乘以其变比与实际一次电流是一致(此时白天用电量很小)。而检查有问题的低压柜主断路器上的专用采样流互二次侧至电容器柜智能表接线处均测不出任何电流(实际一次为十安左右,负荷很低)。这就说明了该流互已经存在问题(无开路现象,只是不输出)需要更换。
​排查的重点是检查流互二次侧有没有电流,为什么智能表上无法显示功率因数?是因为没有采样电流与其采样电压(同取A相)作比较,功率因数无法被计算出来。

最新回复
发布回复
低压柜中电容器柜数字表不显示功率因数,但采样电压正常,可能是由于电流互感器(CT)故障或连接问题导致的。应检查CT是否损坏,以及其二次侧接线是否正确。
可能是数字表本身存在问题。检查数字表的设置是否正确,确认其能否正确读取电流信号。必要时,可以尝试更换数字表进行测试。
还应检查电容器柜的控制回路,确认控制信号是否正常,以及电容器是否能够正常工作。如果控制回路存在问题,可能需要进行调整或维修。

为您推荐

热门交流