下载贤集网APP入驻自媒体
电源被切断了,但发动机还有电,吓得半死。今天,一个小工厂的老板打电话求助,说一台22千瓦的电动机启动时冒出了烟。 我警觉起来,觉得马达出了严重的问题,一定是烧坏了。 到达现场后,我果断拉下开关切断电源,准备检查电机维修电路。 为了保险起见,我还用万用表测量了开关电压。低端电压为40V。我觉得是感应电,应该没问题。 于是,我贸然打开电机接线盒,准备拆下电机电线。 没想到,钢丝钳一碰到接线端子,就迸发出耀眼的火花。我意识到情况的严重性,测量了对地电压,发现B相高达215V。 经仔细检查,原来是B相导线与另一相导线因老化交叉短路,交叉处烧毁断了,造成中间相通电,电机失相,冒烟烧毁。 做电工充满了陷阱,稍有不慎就可能酿成大祸。