碰上个棘手难题!最近再调试一台300V20A的开关电源,发现副边二极管的开通尖蜂很大,全波整流,管子要承受1600V的电压了。怎么减小这个开通尖峰?空载就有这么高的电压,带载更恐怖了。求解!

最新回复
发布回复
确保二极管的最大反向电压(VRRM)和最大平均正向电流(IFAV)能够满足你的应用需求。对于1600V的电压,你需要一个VRRM值更高的二极管。
有在整流管前串联电感、在二次侧接入RC吸收回路、多个整流二极管并联、尽量使元件布局走线合理、选用开关速度快的整流二极管、选用高导磁率的磁芯、选用高磁通密度的材料、选用闭合磁路的罐形或PQ磁芯、高频变压器绕制尽量减小漏感、在开关管的D-S之间并联RC吸收回路这些方法可以抑制副边二极管的开通尖峰。