如图POWER3.3是电源输出,空载状态下MOS管...

 小新1992

下载贤集网APP入驻自媒体

如图POWER3.3是电源输出,空载状态下MOS管正常通断;一旦接上负载,POWER3.3处电压就降到0了,同时单片机控制端的电压也是一直为0无法抬高,请问如何解决呢

最新回复
发布回复
使用电压表测量POWER3.3在空载和负载状态下的电压。如果负载时电压明显下降,说明电源输出能力可能不足。
从电路看这种P沟道MOS管G极加低电平时导通,不妨这样试一下:MOS管接入负载,将驱动三极管N3的2、3脚短接,如果负载驱动正常那么问题在于单片机对于三极管的驱动不足,否则,问题可能出在MOS管使用方面,可以查查该型号MOS管的器件手册,是否漏极电压3.3V选择过低等,对于三极管驱动不足是单片机高电平驱动时常见的现象,通常解决办法是在单片机输出口外接上拉电阻,以补充单片机拉电流驱动能力的不足,使得单片机输出高电平时三极管能够饱和导通。