求助大家MODBUS RTU数据采集上来的数据与仪表不符。最近通关STEP7软件编写的MODBUS RTU程序采集河南汉威气体报警仪数据,采集到数据块中的数据和仪表上的数据严重不符。我写的轮训地址对应仪表上的地址1-34,功能码3,起始地址21,寄存器长度2。能够采集到对应的从站地址,但是无法采集到正确的Q数据。数据例如10.7采集上来-23028。例如:45.7,采集上来对应13824。例如35.6,采集上来对应26114。

最新回复
发布回复
浮点数占4个字节,我看图中你好像是读取的两个字节数据吧,比如说我之前做过实验,把实数2.5存放到VD0,然后我分别读取VW0和VW2,结果VW0是0,VW2是2#0000 0000 0101 0000(化成十进制为80),所以我单单读取VW2就会得到80的结果。