中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

有点懵,电流表上变比是50/5的,可以用30/5的...

 ffvv8

下载贤集网APP入驻自媒体

有点懵,电流表上变比是50/5的,可以用30/5的电流互感器吗吗?
公司装一个小配电柜,电机是11千瓦的,变频器控制!电流表上的变比是50/5,手边上有一个30/5的电流互感器,还有一个改变匝数可以分别变成150/5  75/5  50/5  30/5  25/5  15/5的互感器,可是这个主线是硬芯16平方的,按照电流互感器上的说明,要用这个互感器,必须穿心三匝,线硬难穿。
那么要直接用这个30/5的互感器,不知道匹配不匹配?

最新回复
发布回复
表都是5安表,至于刻度盘怎么标,都是人为的,换了互感器就得换表,要不然读出来的数值不对。
表只是只是运行电流而已,互感器和表不匹配就失去意义啦,超过互感器量程,互感器会老化发热的,搞不好就是用电事故
这种配电柜安装的固定式电流表额定工作电流是5安倍,该表满刻度值显示50A需配50比5的电流互感器,今若用30比5的CT来替代哪么指针指在50A处时,实际一次主回路电流应是30A。
通过换算是可以,但是自找麻烦,又不是自己一个人工作,不知道的会误判,买一个50/5的互感器能花多少钱,又不是自己出。
把玻璃盖拆下来,原来的刻度数乘以0.6重新标一下就可以了
假如主线电流是30A互感器出来就变成5A,这个5A电流进到指针表里面应该是显示满量程50A。所以最后显示值乘上30/50才是真实值。大家说是这样吗。
如果负载不超过30安,可以用30/5互感器应急,表读数乘以5/3(1.666)就可以了。

为您推荐

热门交流