中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

经常遇到有人反应西门子温控阀控温控不住。明明控制屏...

 kk987

下载贤集网APP入驻自媒体

经常遇到有人反应西门子温控阀控温控不住。明明控制屏上温控阀开度已经显示为零了,供水温度还是超温降不下来温度,这时候他们往往怀疑是阀体内漏关不严导致的。其实有时候并不是阀体内漏,而是温控阀执行器与阀体未装配好导致的。再遇到这种情况时可以在温控阀开度反馈显示为零的时候,观察下执行器下方,执行器伸缩机构是否与执行器下平面平齐,如果基本平齐,那就是阀体真的内漏了。如果还伸出一部分,说明未装配好,这时候虽然开度反馈显示为零,但阀体实际是未关死的。这时候就需要给执行器断电,手动操作开关执行器,重新连接阀体,直到能基本收缩平齐,上电重新校准执行器后,阀体就可以完全关闭了。

最新回复

还没有人回复哦,抢沙发吧~

发布回复

为您推荐

热门交流