现场处理问题多了,老遇到各种五花八门的问题。今天覆盖更新一换热机组PLC控制系统程序,下完程序设定好参数后,发现四个温度都显示40多℃,实际温度才20℃多点,线路,温度变送器也没问题,更新程序前显示都是正确的,更新后就显示不对了。重新确认了温变的量程设置也没问题。程序也是经常使用的很成熟的程序,肯定也没问题。这就怪了,在线监控程序一看信号采集值那么大,突然意识到温变的信号类型可能不对,虽然温变上标的输出信号是4-20ma,但严重怀疑它实际不是。修改程序将信号按0-20ma处理,下载后果然温度显示都正常了。真是无语啊,温度变送器还头一次遇到用0-20ma信号的,但上面标的还是4-20ma,这厂家真是太不靠谱了[捂脸]