下载贤集网APP入驻自媒体
换热机组调试运行过程中常见的或需要注意的一些问题。1.补水泵变频运行时突然补不上压,而工频启动时可以,这多半是止回阀的问题。2.启动一台泵运行时,另一台泵也转,这也是止回阀坏了。3.压力显示为0,更换了新的压力变送器也不行,线和PLC检查也没问题,这多半是压力变送器和丝座间的阀门坏了或者堵死了。4.变频启动通过接触器的,接触器吸合正常,变频器不运行,多半是接触器触点或者辅助触头触点坏了。5.变频器多次报接地故障又可以复位故障时,最好检测下水泵电机是否有问题,稍不注意有时候最后可能会放炮。6.ABB ACS510变频器报F0021电流检测故障无法故障复位时,可以确定是变频器坏了,感觉这也是ABB变频器icon最常见的故障之一。7.西门子温控阀执行器不要带电拆信号线,运气不好很容易烧坏PLC模块。8.电源为AC220V的仪表485通讯时,一定要将电源线和信号线分开用两根屏蔽线,否则通讯很容易受干扰。9.用昆仑触摸屏通过485口通讯读取电源同为DC24V的仪表数据时,通讯口,接线,程序都没问题,就是通讯不上,或许额外增加一开关电源给仪表单独供电就可以解决了,这种情况遇到过很多次了。10.信号电缆与动力电缆一定要分开各自单独走桥架或电缆沟敷设,否认容易出现干扰问题。11.昆仑触摸屏和PLC通讯时突然数据乱窜,一开始以为系统中PLC地址有重复的,结果更换了好几个地址也不行,最后发现是网线的问题。12.昆仑通泰触摸屏触摸失灵时可以插一个鼠标应急操作。13.一次检修发现换热机组二网温度比一网温度还高,结果是循环泵阀门坏了,阀门显示是开的,而实际没打开。还有就是二网有时怎么调都没有压差不循环,这也可能是类似的阀门问题。14.遇到最奇葩的一次,一新换热机组补水泵没启动,系统压力一直涨还超压,最后检查发现是自来水高区管道接到换热机组管道上了!15.现场有AC380V电动阀及工频运行水泵的,外部供电电源检修及更换开关时一定要注意下相序,否则有可能最后都反转。16.有变频器运行时,电源开关不能用漏保开关。17.一些仪表,执行器调试时,接线没问题,程序没问题,但就是不行的时候,注意检查下信号线,一些电工用剥线钳剪线时有时候是真的不注意,直接把信号线剪破皮,导致信号线与信号线或屏蔽铜丝网间短路。18.调试时现场有仪表的,尤其是有AC220V电源供电的,在调试上电前一定要先检查接线是否正确再上电,一些人是真得啥都敢乱接。上电放炮烧坏仪表造成不必要的经济损失是一方面,当摸下485通讯信号线浑身一哆嗦时那才是酸爽与抓狂,这都是被电出的经验!19.循环泵,补水泵频率控制尽量不要采用Modbus通讯方式,多年以后,通讯中断,设备失控,还悲催的找不到原程序厂家时那才让人无语。20.电动调节阀阀门是调节阀,并不是关断阀,有时候有些轻微的流量泄露是正常的!21.对于经常外出面对各种复杂软件的调试人员,虚拟机icon绝对是必不可少的好东西,谁用谁知道。22.尽量不要一个人在现场检修调试设备,虽说小心驶得万年船,但话又说回来,常在河边走哪有不湿鞋!自己再小心,一些意想不到的危险也可能会发生,任何时候自身安全最重要!