35kv电力系统中这个频率电压控制装置怎么会显示一...

 电气传播

下载贤集网APP入驻自媒体

35kv电力系统中这个频率电压控制装置怎么会显示一个61kv的电压?这个电压是怎么来的?有知道的大神给指教一下!谢谢啦

最新回复
发布回复
回复电气传播:不懂继保,但我觉得最有可能就是线电压换算相电压算错了,显示的是相电压,所以原本应该是除以1.732,但设置成乘1.732
回复电气传播:这个应该是设置错误,装置里面有个变比设置,设置错了,正常应该是Ua=20.2。
回复电气传播:大概率PT问题,初步判断线接错了,高压采到低压去了。(35.5×√3≈61.48)
回复电气传播:显示的是相电压,但是电压数值过高,35kv的相电压应该是20kv左右才对吧
回复电气传播:你这在35kV电力系统,相电压明显大于线电压了,电压互感器问题还是升压变压器