这个开关像这样接,能正常的送上电吗?有人觉得 4P...

 麦克斯韦的电磁场

下载贤集网APP入驻自媒体

这个开关像这样接,能正常的送上电吗?有人觉得 4P空开可以这么接,空开的功能没了,只是一个闸刀。4P漏保不行,没零线送不上电。

最新回复
发布回复
回复麦克斯韦的电磁场:如果空开这样接可以用没问题,这是漏保,人为造了一个漏电流出来,送电即跳,非要这样用,可以摘掉上口最边一条线,让它不跳,没有漏电保护
回复麦克斯韦的电磁场:三相四端漏保空开就是为了可以以A,B,c任一相和零线组成220伏电源,供220伏电气设备用,而不跳闸,一但220伏丿没备漏电就跳闸,因此在上端N必须接零线,如果上端N不按零线下端N即接系统零线,又接220伏的没备(象你这种情况)就会跳闸,所以你只要把上端N接系统零线就好的;
回复麦克斯韦的电磁场: 上面带螺丝的两个小铜排,一个是地线排,一个是零线排,和箱体绝缘的是零排,接零线(N线),和箱体连通的是地线排,把地线(PE线)接到地排上。
回复麦克斯韦的电磁场:这个接法很有讲究的,要不这个师傅是瞎接的!上口没有零线,下口接出一个零线,有的220设备可以正常运行,有的不能正常运行!