下载贤集网APP入驻自媒体
千方百计努力不如懂行者一句,变压器空载的无功补偿问题终于解决了! 公司1000千伏安的变压器,一到空载的时候,功率因数就不达标,最低有时候只有0.6,让人头疼不已。 通过渠道找到一个专门解决无功问题的工程师,他的一句话,就让我们困扰很久的问题解决了。 他询问了我们的变压器容量,了解了我们空载时的有功和无功消耗的比例,包括我们的系统电压,无功每时段的消耗数据等,最后他测算一下,说我们原来补偿柜的电容icon过大,让我加了一个8kvar的电容器icon。 电容器投入以后,24小时一统计有功和无功电度,结果功率因数达到0.9以上,哈哈\ud83d\ude00,问题竟然真的解决了。 看来真是学无止境,没有理论知识真的不行。这个问题我们普通人看来很难,可是对于懂行的人来说可能是再简单不过了。