中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

有个车间进行改造,新增了一台 7.5KW 的电机,...

 电工都教授

下载贤集网APP入驻自媒体

有个车间进行改造,新增了一台 7.5KW 的电机,工艺要求点动,在安装磁力启动器的时候,两个电工在接触器的选用方面产生了不同的看法。一个说选用 1211,理由是能够短时承载 20A;另一个说选用 1811,理由是能够短时承载 25A;我说你们俩就瞎折腾吧,低于 3211 的,坏了我可不修。在电机控制线路里,对于接触器的选用,一定不能依照理论值,而是要依据电机的额定电流、运行工况,至少选用大 1 - 2 个等级的。从事这行 28 年的经验告诉我,上面那两个电工师傅所选的接触器,肯定会让其他电工吃苦头,让商家高兴,因为那两人太能折腾了,还以为自己多厉害似的。要是我,会选用 3211 的或者 5011 的。要是你,你会选择哪个型号的接触器呢?

最新回复
发布回复
回复电工都教授:7.5KW用1811的接触器是可以的,因为接触器设计的时候已经计算了启动电流了,但是仅限于品牌货,施耐德ABB那种,便宜的正泰德力西还是用3211那种吧
回复电工都教授:频繁起停,电机电流都是5→7倍额定电流,7,5Kw大约15A,所以要大于额定电流2-3倍,但是也易坏,如果用固态可能要耐操些
回复电工都教授:水泵电流一般达不到额定电流,也就是实际电流在10A左右,只要是正品的18,绝对没问题

为您推荐

热门交流