车间有一台15千瓦的电机,老是频繁跳闸,操作工打来...

 电之家

下载贤集网APP入驻自媒体

车间有一台15千瓦的电机,老是频繁跳闸,操作工打来电话说,快来看一下吧,看看是不是电机有啥问题。去控制柜一看,发现马达保护器已经报警故障了,电机过电流高达223A,但是到现场盘泵盘电机,发现也没有什么异常,无奈又只好启动起来听听电机是否异常,同时另一个同事也在控制柜这儿时刻关注着电流。神奇的是电机启动起来,运行电流也都才13A左右,然后又叫操作工打开阀门试试。这时,只见操作工一哆嗦就把阀门全开完了,我正准备问操作工,你这几次都是这样开的吗?话还没说完,另一个同事说电机超流了,已经报警跳闸了。电机运行的好好的,为何突然间就反向呢?

最新回复
发布回复
回复电之家:有可能是另一台泵,用水压带动这个泵,,物理世界,没有玄学