回复机电狄老师:电动机测绝缘不合格但能够使用,这种情况确实是有的。用摇表测绝缘等于零,但实际并不是电阻为零,不信你用万用表电阻档量一下,至少有几十K!要是电阻真的为零,一通电还不短路吗?!为什么会出现这种情况?一般是因为环境气候潮湿,电机的绝缘材料含水量过大。
下载贤集网APP入驻自媒体
电机的电压380V三角型接法,每次停机后、启动前按规程用500V兆欧表例行摇测定子绕组对地绝缘水平时,其阻值均为0,但却能正常启动,运行时亦无任何异常!电机本身无任何损坏,环境温度与湿度都在正常允许范围内!此现象并非单台设备的特例,这样的电机共有4台,均有同样的现象。现场的工作人员在岗多年,只摇出过一次正常值,但据他说,他自己也不知道是怎么摇出来的……但可以肯定的是,4台电机真实的对地绝缘是正常的,但用常规摇测方式只能摇出0值!请问什么原因会造成这种现象?电机本身未受潮,摇表也没有任何问题,摇测过程均按规程操作,现在已经可以肯定引起这种现象的原因并非单一一种情况,而是多种因素共同作用的结果,但每个因素单独存在时都不是故障或缺陷!