中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

公司有一台160kw的电机,是有专门的软起动柜。空...

 电气搬运工

下载贤集网APP入驻自媒体

公司有一台160kw的电机,是有专门的软起动柜。空载或者低负载的时候正常启动,但是切换到高负载,运转不到一分钟自动停机,自动停机前电流三相大概在700A左右,三相电压只有220V左右,实在是没把法解决了,故来求助,线径185mm平方总变压器1600Kva,变压器至电机中间线路大概500米左右。变压器1600Kva的,不算小了吧?

最新回复
发布回复
回复电气搬运工:1、185的线一根的话严格来讲是不满足要求的,粗略算算压降估计有8%左右了,还不考虑环境温度和电缆敷设方式等影响,远超过5%的标准了;2、变压器是1600KVA并不代表你点击启动时可用的有这么多,比如暂时关闭一些大功率的负载再试试看;3、起动时间设定的多少?具体软起动什么起动方式?是否可以延长起动时间到1min看看。
回复电气搬运工:别的不知道,电缆最少300平方。你距离那么远还用这么细的电缆,市场电缆大部分都不达标,线号185可能就是150,铝可能是旧铝而不是电解铝。附近再加个无功补偿自动停机前电流三项大概在700A左右,三相电压只有220左右。压降不会这么多。
回复电气搬运工:供电电压异常,电源应该是三相380V对吧,那么到电机处竟然只有220V,中间线损导致电压暴跌160V,电力传输中电压损耗了三分之一还多。就好比供电所到你家原本是220V的,现在线损导致你家只有140V(220-80),导致空调电热水器取暖器统统开不起,你觉得正常么?
回复电气搬运工:160KW的马达竟然有700A?额定电流应该也就是320A左右啊,看下是不是机械负载太重了导致电机过载,有可能需要更换更大功率的马达才能进行高负载生产,就算不换,700A的电流你能用上几个小时,电机立马烧掉线圈。

为您推荐

热门交流