电工最初选用 120 电缆来连接新装的 185KW...

 电缆洞察

下载贤集网APP入驻自媒体

电工最初选用 120 电缆来连接新装的 185KW 电动机,然而领导路过发现后,要求增加一根 70 的电缆。这一要求乍看之下令人疑惑,增加电缆是否真的必要

最新回复
发布回复
回复电缆洞察:都是铜芯线材质一样,不同线径双拼,粗的电流大,细的电流小。120+70可以接近185电缆的载流量,但是交流电有趋肤效应,会影响电流分配,普通380电影响不大。
回复电缆洞察:需要不需要,先计算电流,根据电流,选择电缆。以我的实际经验,距离百米以上,环境较为复杂,选择电流密度1安/平方毫米,甚至0.5安/平方毫米。
回复电缆洞察:20mm²电缆拖动185Kw电机(4极),电缆长度50米内,肯定没问题,每平方毫米还不到3.5A。