回复E气:这 TN - C 系统挺复杂,零线和机壳通真有漏电风险!
下载贤集网APP入驻自媒体
我今天修个东西,发现零线接地。我怀疑不是常用的5线制,3相1零一地嘛,变压器中心点零地一起接地,客户端零地保持绝缘,他那个就4根进线3火一零,没地线。但是摇表一摇零线和设备机壳0兆欧。我怀疑是tn-c系统她的零线就是就是接地线,好家伙我漏电破皮的地方是处理好了。单零线和机壳通的岂不是有漏电的风险可能?tn-s接触多了。头一回接触tn-c系统.零线上有电流外壳上岂不是有点压?三相不平衡岂不是不是零线有电压?.我能不能就近打接地桩,接地线解决问题?请大佬们指点下 (设备是个加热桶,我用摇表摇了都没问题就空开下端破皮打铁了已修复,就是零线进线和设备机壳摇0M欧undefined万一出现感应电或者漏电电人的话需要接低阻抗地线放掉吗?