现场报修说,一台混合设备在放出粉料时,设备会打嗝,...

 飞哥说机电

下载贤集网APP入驻自媒体

现场报修说,一台混合设备在放出粉料时,设备会打嗝,到一定的时间会有停顿下。

接到报修,查图纸,找到plc的信号输入点,到现在蹲点到打嗝时间,发现PLC的X16信号有问题,会有瞬时的消失,但是会恢复的。初步判断,放料气缸的磁性开关故障(不解怎么坏了还会恢复的),临近下班汇报领导待抽时间修复。昨天早上准备好磁性开关、工具,继续道现场蹲点,蹲点到气缸,看看信号会不会丢失找原因。
最后在放料的时候,找到了信号丢失的原因,因为气缸的气管使用时间较长,老化造成了有一段有开裂,造成了气缸磁性开关在一定时间后信号的丢失。更换气管后故障消失,设备使用正常。