400V配电柜母排绝缘电阻低于0.5兆欧,按道理不能送电,最后电还是强行给送上了,也没有出现跳闸等问题,这是怎么回事?

经过半个月的接线,400V配电室馈线电缆已全部接完,且开关柜内互联线及网线已完成接线,具备送电条件,然而用1000V绝缘摇表测试柜内铜排绝缘电阻,I段电阻0.2兆欧,II段电阻0.3兆欧,电阻偏低。

于是买了十几个碘钨灯,每个柜内放一个,烤了几天,作用不大,也可能是柜子下面夹层有水,再烘烤了二天,电阻I段0.3兆欧,II段0.4兆欧,还是没有到0.5兆欧,于是就出现了开头的一幕,强行送电。电是送上了,但这做法正确吗?欢迎各位电友,在评论区内探究讨论!

最新回复
发布回复
回复电气传播:具体经验需灵活运用(适应性),经验是逐步积累的,经验的运用也是逐步积累的;但排除了缺相的问题,就可排查其他可能问题了。又比如,先简单后复杂也是一种经验。
回复电气传播:我最反对用经验去处理维修故障了。经验处理故障,无外乎就是三板斧,三招过后,就没治了。只能干瞪眼。有了故障,不要上来就去解决,先观察故障状态,然后通过现象分析可能的原因,找到一个节点排查并确认故障点的方向,叫做透过现象看本质。只要找到故障点,如何解决就是顺理成章的事了。