中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

有一个带10盏路灯的三相电缆,存在相间短路和对地短...

 电匠老朱

下载贤集网APP入驻自媒体

有一个带10盏路灯的三相电缆,存在相间短路和对地短路故障,由于电缆是埋在地下的,灯杆下的电缆接头距开口处太深电缆头解不开,又没有检测仪器,怎样在不放倒灯杆的情况下,确定电缆故障点,请大家帮忙出个主意,几个电工已经搞了快两天了!

最新回复
发布回复
回复电匠老朱:这个实在是没什么好办法,只能从每个路灯的电缆接头处打开一段一段检查,但是你的线太短够不着好像只能把路灯放倒了,这就要看运气了,运气好点放倒的少点,运气差的话全放倒吧。
回复电匠老朱:有电焊机吗 把电焊机调到小电流 焊机的二次侧接在电缆之间位置的短路两相上 电焊机短时间通电 电缆发热一侧为短路侧 再在短路侧的中间位置 用同样方法确定短路侧 这样可以找到电缆短路点的接近处 减少放到路灯杆的数量 注意焊机的通电时间 和电缆的发热量。
回复电匠老朱:用直流电桥测量短路线路的直流电阻,根据导线截面积与测出来的线阻大小判断短路点大概位置。你可以根据测出来的电阻大小、导线截面积查手册进行计算得出可能的距离。
回复电匠老朱:先放倒第五盏灯杆,确定是1-5还是5-10间故障,如是1-5再查第三盏,如是类推。估计八成是灯杆下面的接头处绝缘没做好,祝你好运。

为您推荐

热门交流