当电工这么多年,头一回碰到这个问题,一台三相380...

 电气微世界

下载贤集网APP入驻自媒体

当电工这么多年,头一回碰到这个问题,一台三相380V潜水泵(电缆有四根线),接在一个三相四线的漏电空气开关上,送电后正转没有任何问题,由于需要反转,把两相互调了一下,问题来了,漏电开关根本送不上,一合闸就跳开,而且看到电源侧有火花,于是恢复原来正转接线,又能正常运行,这是怎么回事,怪了,有哪位大神知道这是怎么回事吗?来给我解答一下吧!

最新回复
发布回复
回复电气微世界:水泵反转也不会出水吧?是不是反转的时候阻力大导致开关跳闸的?如果不是漏电就是过载,离心泵的反转电流大于正转。
回复电气微世界:电潜泵的四根线中有一根标明是接地,但是我把这根线接到漏电开关的N线上了,随后我把这根线从漏电开关上去掉,泵即能正常使用了,正反转都没问题,还是没能想清楚其中的原因!
回复电气微世界:把潜水泵的外壳接地线接到漏电开关的N线上去?你分得清接地线和接零线的区别吗?在三相五线制的供电电路中,严禁零地混用,否则跳闸,没得商量。