45KW电机这样配置有没有问题?热继安的位置和63...

 产业社区

下载贤集网APP入驻自媒体

45KW电机这样配置有没有问题?热继安的位置和63A合适不

最新回复
发布回复
回复产业社区:看你配电柜的布局,你是准备节省接线端子,直接把电动机的电缆线接到热继电器上?再一个,你安装的热继电器怎么看着这么别扭呢,你仔细观察一下,是不是把进出搞反了?
回复产业社区:45千瓦约90安电流,图中热继安装位置在主线上,承受线电流,角运行时电流满载90安,按照一般要求,整定电流为1.1倍,使用的热继小了
回复产业社区:45千瓦电流就是90A,热继电器调90A,空开必须大于1.5倍就是135A以上