中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

昨天在一个现场调试,因为现场工艺原因要求调换电机。...

 小张电事

下载贤集网APP入驻自媒体

昨天在一个现场调试,因为现场工艺原因要求调换电机。接线的时候去看了一下,觉得都无语了,看他们接线,就给他们说小心些。
电机不大1.5KW都是带变频器调速的。换完之后试车是反转,断电让他们调线。再试车,开车不到5秒显示过载。
故障复位再试,还是过载。去现在看看以为现场有卡住,让他们拆风扇用手盘转电机风扇,感觉正常。觉得他们接线不放心,把接线盒拆了,一看果然有问题。接线的时候有毛刺,一个细铜丝搭在上边的接线柱上了,怪不得老师报故障!

最新回复
发布回复
回复小张电事:小风机电机,接线端子很小,距离近,所以稍不注意就可能会相互碰连,短路。然后上口跳闸。需要仔细,认真处理。
回复小张电事:很多地方都是这样,跟企业大不大 老板又没钱没关系,上面说能用就行,下面还怕设备不出问题(长时间不出问题就要裁员)。正规操作规范,用剥线钳剥好线,去掉屏蔽铝箔所有电线先压上O型端子,再用力矩扳手拧紧,最后用螺栓记号笔画好线。
回复小张电事:连端子都不用,那根蓝色的线都没压全,好在电机不大,否侧时间长了肯定得发热。那个电机接地好像用的电线的屏蔽层,确实够省。
回复小张电事:经验老到的机电维护人员接驳没有线耳的功率线路接线柱,是将铜丝分开两半来扭紧的。

为您推荐

热门交流