写字楼里面照明线路2.5平方线电流只有11安,但电线发热挺大的,不管是空开上行下行都是接的2.5临时线(接头对折插进去的,空开和接头非常确定不存在接触或故障问题),哪怕是七八米外的线路也一样在发热,这条线管里面有一路照明和一路插座条线,插座线路没通电。
一直都没搞懂2.5平方线为什么这么小电流会发热。

最新回复
发布回复
回复电缆洞察:首先确定你这个11安的准确性,用两个钳形表以上测量对照结果,确定了之后,就确定是接头附近热还是整根电线任何部位热,如果是整根电线任何部位都同样热,那么大概率就是电线质量问题,非国标