操作工不听劝阻,强制跳过电气连锁,差点引发事故,领导说能改善的电工有1000块!事情是这样的,车间一台机器有个安全门,设备每次停下后,需要打开安全门清理里面的剩余物料,安全门装有一个机械限位,门开就不能启动设备,但是有一些工人强制这个限位,安全门在开的状态下启动运转设备,有没有好方法限制启动?有知道怎么办的电工吗?感谢指点一下迷津!

最新回复
发布回复
回复飞哥说机电:最可靠的方法就是,安装一台区域检测设备,区域内有人就停机。但成本高,简易点的就是,程序里给门开关做一个上升沿触发,停机之后必须检测到,门开关断开的下降沿,启动之前,必须检测到门关的上升沿。
回复飞哥说机电:另外最好可以设置两个门开关,且距离远一些,关门的时候检测这两个门信号动作的同步性,如大于1s则判断门关闭异常,防止工人用手扳住两个开关捆起来。总的来说,这些措施都是治标不治本,安全管理要跟上才是应该的。