前几天,朋友用哪个HLP变频控制个22KW的电机,...

 电气传播

下载贤集网APP入驻自媒体

前几天,朋友用哪个HLP变频控制个22KW的电机,朋友打电话说电流过大,变频报警。

刚开始想当然认为变频参数问题。最后朋友说电机铭牌和正常的不太一样,我看了看,确实不一样。是角接双星的电机,我还真从来没用过。

最新回复
发布回复
回复电气传播:就先断开电池试一下,果不其然,问题就在这。这样一来,等于没走弯路,直接找到故障点。所以说,思路,决定出路,动手之前的正确分析判断很重要。