回复电匠老朱:工艺要求为开5分钟,停2分钟。那么一个小时内就是启停60/(5+2),大约8次,12H就是96次,一个月就是2880次,别说马达受不了,就是主接触器一个月估计都要换一次。上软起或者变频器都可以,上星三角绝对让你后悔。
下载贤集网APP入驻自媒体
现在想上一台75kw的电机(搅拌机),工艺要求为开5分钟,停2分钟;想请教各位大佬:(1)是不是算频繁启动?(2)选型的话,用软启动器好还是星三角启动好?考虑一下频繁启动问题, 总变压器容量为1250KVA。