近日,吉林院完成双阳500千伏输变电工程220千伏组合电器交流耐压及局部放电试验见证,共计发现交流耐压试验不合格3处,及时下达告警单,见证解体处置过程,保障设备入网质量。

试验过程中,有3个气室出现击穿放电,且均为盆式绝缘子沿面闪络,存在严重绝缘隐患,该院立即下达告警单,要求施工单位及厂家限时整改,并对已安装设备进行全面排查。同时,该院还督促设备厂家技术人员到场,共同制定整改方案,对存在问题的气室进行解体检查、清理杂质、更换主部件,重新进行现场交接试验。