接到这个报修心里已经有数了,因为这台电机已出现过两...

 倔强的铜线

下载贤集网APP入驻自媒体

接到这个报修心里已经有数了,因为这台电机已出现过两次同样的故障了,电机接线过热烧坏,一直没找到原因,这次十有八九还是。

到现场停电挂牌后,打开接线盒果然还是。

上两次都这样,同事们讨论时有的说接线时螺丝没紧紧,有的说电线有点细,可是出了两次事接线时肯定不会不紧到位,22kw的电机配十平方的铜芯线也够了呀?

真奇怪,到底什么原因呢?

最新回复
发布回复
回复倔强的铜线:二十二千瓦的电机,用十平方的铜线,我看好多人都说够用,看起来大部分都是假电工,要不然就是坐办公室的电工,电动机的启动电流是6,7倍,还有可能超负荷运行,也就是说,最低最低也得16平方以上的铜电缆。十平方的铜电缆根本保证不了正常运行,
回复倔强的铜线:22KW三相电机正常运行电流约44A,10平方铜线安全载流量约55-65A(视敷设条件而定),理论上匹配。
回复倔强的铜线:1,国标线10平方富富有余 2,100%接头问题,用环形铜端子才能避免,螺丝和垫片换铜螺丝铜垫片 3,评论区说启动电流的都是胡说八道,铜线短时过载能力非常强,压根无需考虑启动电流,除非你非常频繁直接启动(比如几百次一天) 4,30年设计路过,实战几千台进口设备