中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

一位经验丰富的老员工正带着新来的电工进行日常的巡检...

 电工小能手

下载贤集网APP入驻自媒体

一位经验丰富的老员工正带着新来的电工进行日常的巡检工作。就在这看似平常的巡检过程中,突然,那位新来的电工满脸疑惑地指着员工问道:“这个电机的接地线为啥要用这么大的呢?而旁边线管的接地线才 2.5 的呢?”

当电机相线截面积小于 25mm²时,接地线应等同相线的截面积,这是为了确保在电流异常的情况下,能够有效地将电流导入大地,避免电机受损或者引发更严重的安全事故。当电机相线截面积为 25mm²至 50mm²时,接地线截面积应为 25mm²,这种规定是经过了无数次的实验和实际应用总结出来的经验。当电机相线截面积大于 50mm²时,接地线截面积应为相线截面积的 50%,这样的比例设定是综合考虑了成本与安全性的平衡。

最新回复
发布回复
回复电工小能手:本人曾亲身经历过这样一件惊心动魄的事,那是一个功率达 50 千瓦的烘炉,当时配备的地线仅有 4 平方。一次意外发生,相线的绝缘层出现破损,与机壳相接触,结果地线竟然被烧断了,而且也跳闸了。当我再次合闸时,机器看似正常工作,然而机壳却带电,这实在是太危险了!万幸的是,我一直以来都有随身携带电笔测量机器的良好习惯,这才能够及时发现隐患并将其排除。
回复电工小能手:提出了自己的见解:“漏电流通常不都是毫安级的吗?选用多大规格的地线,主要是为了能够承受多大的短路电流,从而确保在空气开关或者漏电保护装置跳开之前,地线不会被烧坏,进而避免人员受伤和设备受损!

为您推荐

热门交流