中国领先的工业平台
下载贤集网APP入驻自媒体
有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。为什么呢?漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。SO,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。案例:问:一台18.5KW锅炉引风机安装一台18.5KW的变频器,变频器安装好后一启动,配电房分闸就跳,原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA动作,30mA脉冲)。要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到1KHz,改变变频器启动方式仍未能解决,最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有20米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。请问有没有什么简单有效的解决方法?答:由于漏电保护器一般检测到三相不平衡度为%20以上就会跳保护,当安装变频器后三相不平衡度一般会超过%50以上,所以漏电保护器肯定会跳。下面出几种方法:方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可;方法二:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的。方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了。方法四:把漏电保护器短接掉。
阅读更多内容
狠戳这里
分享到
还没有人回复哦,抢沙发吧~
配电箱安装避坑指南:这些细节决定用电安全
汽车启停电池绿色化之战:钠电与磷酸铁锂,谁更有资格?
高温“烤”验下,如何守护稳定用电?“电力心脏”保卫战纪实
同比提升12.32%!技术、产能、市场…探索平高亿元产值密码
1740余项专利傍身!德力西电气的技术蜕变之路
全固态电池判定标准落地:终结行业乱象,产业进入“真竞争”时代
你绝对想不到!这个 “隐形冠军” 掌控着锂电池的未来
排放降低90%以上!“河北造”C4F7N/CO2绝缘变压器被鉴定为国际领先
零线断开却带电?一文教你揪出 “电老虎”
1600亿市值背后,汇川技术的国产工控 “超车秘籍”
使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。
有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。
为什么呢?
漏电保护器的原理是,零序电流为零。问:一台18.5KW锅炉引风机安装一台18.5KW的变频器,变频器安装好后一启动,配电房分闸就跳,
原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA动作,30mA脉冲)。
要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到1KHz,改变变频器启动方式仍未能解决,
最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有20米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。
请问有没有什么简单有效的解决方法?
答:由于漏电保护器一般检测到三相不平衡度为%20以上就会跳保护,当安装变频器后三相不平衡度一般会超过%50以上,
所以漏电保护器肯定会跳。
下面出几种方法:
方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可;
方法二:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的。
方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了。
方法四:把漏电保护器短接掉。