中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

110kV线路高海拔修正

 宁夏泰瑞制药股份有限公司

下载贤集网APP入驻自媒体

1. 空气放电电压的海拔修正系数

依据《110kV500kV架空输送电线路设计技术规定》(Q/CSG  115022008)的规定,在海拔不超过1000m的地区,带电部分与相应杆塔构件的间隙,在相应风偏条件下,不小于下列数值:

      雷电过电压         1.00m

      操作过电压         0.70m

      工频电压           0.25m

      带电作业           1.0+0.5m

当海拔高度超过1000m以上时,应按《110kV500kV架空输送电线路设计技术规定》(Q/CSG 11502-2008) 9.11条的公式(5),仅提供了空气放电电压的海拔修正系数修正。即

   KaemH/8150

式中:

H-海拔高度,m

M-海拔修正因子,工频、雷电修正因子m1.0,操作过电压修正因子,按规程给定曲线确定,I串约为0.87V串约为0.84

根据不同的海拔高程,可以算出工频、操作、雷电三种情况下放电电压的海拔修正系数如下:

 

海拔高程(m

放电电压的海拔修正系数 Ka

工频、雷电

操作

I

V

1500

1.202

1.174

1.167

2000

1.278

1.238

1.229

2500

1.359

1.306

1.294

3000

1.445

1.377

1.362

3500

1.536

1.453

1.434

4000

1.634

1.533

1.510

4500

1.737

1.617

1.590

工频电压、操作过电压在1000m以下空气放电电压,可按《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》10.2.2条计算如下:

2. 工频电压间隙的修正

工频50%放电电压应符合下式要求:

Ui.s≧K2Um/√3

                  ≧1.35хUm)/√3

                  ≧94.3(V串97.8)kV (再乘Ka后得下表数字)

式中:

K2-线路空气间隙工频电压统计配合系数,对110220kV1.35V串取1.4);

Um)/√3-为系统最高相电压,121/√3 kV