冷库耗冷量的计算方法

 于华

下载贤集网APP入驻自媒体

冷间耗冷量的估算

1、肉类冷库

冷却每顿肉类食品的耗冷量(表1)

序号

库房温度/°C

肉类降温情况

冷加工时间/h

单位耗冷/(w/t)

入库°C

出库°C

冷却设备负荷

机械负荷

 

1

 

-2

 

35

 

4

 

20

 

3000

 

2300

2

-7/-2

35

4

11

5000

4000

3

-10

35

12

8

620

5000

4

-10

35

10

3

13000

10000

①冷加工时间不包括肉类进库和出库的搬运时间,

②此处系指库温先为-7°C,待肉类表面温度降到±0°C时,改用库温为-2°C继续冷却

注:本表内冷却设备负荷已经包括货物负荷系数P的数值,机械负荷已经包括总管道等7%的冷损耗系数。


 冷冻每顿肉类食品的耗冷量(表2)

序号

库房温度/°C

肉类降温情况

冷加工时间/h

单位耗冷/(w/t)

入库°C

出库°C

冷却设备负荷

机械负荷

 

1

 

-23

 

4

 

-15

 

20

 

5300

 

4500

2

-23

12

-15

12

8200

6900

3

-23

35

-15

20

7600

5800

4

-30

4

-15

11

9400

7500

5

-30

-10

-18

16

6700

5400

①指一次冻结(指肉类不经过冷却),氨系统直接用低于-33°C的蒸发温度

注:本表内冷却设备负荷已经包括货物热流量系数P的数值,机械负荷已经包括总管道等7%的冷损耗系数。


2、水产冷库

水产品冷加工单位冷负荷(表3)

库房名称

库房温度/°C

肉类降温情况

冷加工时间/h

单位耗冷/(w/t)

入库°C

出库°C

冷却设备负荷

机械负荷

 

准备间

 

0

 

20

 

4

 

10

 

4700

 

3500

冻结间

-25

4

-15

10

9300

7500

冻结间

-25

20

-15

16

7000

5600

 注:本表冷却加工时间不包括进出库时间。


3、冷藏间、制冰间

冷藏间单位冷负荷(表4)

序号

库房名称

 

库房温度°C

单位耗冷/(w/t)

冷却设备负荷

机械负荷

1

一般冷却物冷藏库

±0、-2

88

70

2

250t以下冻结物冷藏间

-15、-18

82

70

3

500t1000t冷库冻结物冷藏间

-18

53

47

 

4

 

1000t3000t单层库冻结物冷藏间

 

-18、-20

 

41~47

 

30~35

 

5

 

1500t3500t多层库冻结物冷藏间

 

-18

 

41

 

30~35

 

6

 

4500t9000t多层库冻结物冷藏间

 

-18

 

30~35

 

24

制冰和贮冰间冷负荷(表5)注:表中机械负荷已包括总管道冷损耗系数

序号

制冰方式

单位耗冷/(w/t)

机械负荷

1

 

2

 

3

盐水制冰方式

 

桶式快速制冰

 

贮冰间

7000

 

7800

 

25

注:表中机械负荷已包括总管道冷损耗系数


4、小型冷库冷负荷估算

肉、禽、水产品类单位冷负荷(表6)

序号

库房名称

 

冷间温度°C

单位耗冷/(w/t)

冷却设备负荷

机械负荷

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

50t以下冷藏库

 

50t100t冷藏间

 

100t200t冷藏间

 

200t300t冷藏间

 

 

 

 

 

-15~-18

 

195

 

150

 

120

 

82

 

 

160

 

130

 

95

 

70

 

①进货温度按-12~-15°C,进货量按库容的5%计算,如果进货温度为-5°C时,需适当增大表中数值。


水果蔬菜类单位冷负荷表7)

序号

库房名称

 

冷间温度°C

单位耗冷/(w/t)

冷却设备负荷

机械负荷

 

1

 

2

 

 

100t以下冷藏库

 

100t300t冷藏间

 

 

0~2

 

0~2

 

 

260

 

230

 

 

230

 

210

 

 

鲜蛋类单位冷负荷(表8)

序号

库房名称

 

冷间温度°C

单位耗冷/(w/t)

冷却设备负荷

机械负荷

 

1

 

2

 

 

100t以下冷藏库

 

100t300t冷藏间

 

 

0~2

 

0~2

 

 

140

 

115

 

 

110

 

90

 

注:表中机械负荷已包括总管道冷损耗系数

 

5、室内型装配式冷负荷估算

     将表7---9中的负荷值再乘以1.2的修正系数


6、简单计算估算法

总的冷负荷可以分为两部分:

(1)通过围护结构散失的冷量,可按常规方法计算。

(2)运行冷负荷  按下式计算:

              Qr = V *fr *△T

        式中:Qr---运行冷负荷(W);

              V ---冷库容积(m³);

             fr ---运行系数,查表9

            △T ---库内外温差(°C);


冷库容积/m³