下载贤集网APP入驻自媒体
170、电力系统的调峰电源主要有哪些?
答:用于电力系统的调峰电源一般是:常规水电机组,抽水蓄能机组,燃气轮机机组,常规汽轮发电机组和其它新形式调峰电源。
171、电网电压调整的方式有几种?什么叫逆调压?
答:电压调整方式一般分为逆调压方式、恒调压方式、顺调压方式三种。
逆调压是指在电压允许偏差范围内,电网供电电压的调整使电网高峰负荷时的电压高于低谷负荷时的电压值,使用户的电压高峰、低谷相对稳定。
172、线路停送电操作的顺序是什么?操作时应注意哪些事项?
答:线路停电操作顺序是:拉开线路两端开关,线路侧闸刀,开母线侧闸刀,线路上可能来电的各端合接地闸刀(或挂接地线)。
线路送电操作顺序是:拉开线路各端接地闸刀(或拆除接地线),合上线路两端母线侧闸刀、线路侧刀闸,合上开关。
注意事项:
1.防止空载时线路末端电压升高至允许值以上。
2.投入或切除空线路时,应避免电网电压产生过大波动。
3.避免发电机在无负荷情况下投入空载线路产生自励磁。
173、电力变压器停、送电操作,应注意哪些事项?
答:一般变压器充电时应投入全部继电保护,为保证系统的稳定,充电前应先降低相关线路的有功功率。变压器在充电或停运前,必须将中性点接地刀闸合上。
一般情况下,220KV变压器高、低压侧均有电源时,送电时应由高压侧充电,低压侧并列;停电时则先在低压侧解列。
环网系统的变压器操作时,应正确选取充电端,以减少并列处的电压差。变压器并列运行时,应符合并列运行的条件。
174、电网合环运行应具备哪些条件?
答:1、合环点相位应一致。如首次合环或检修后可能引起相位变化的,必须经测定证明合环点两侧相位一致;
2、如属于电磁环网,则环网内的变压器接线组别之差为零;特殊情况下,经计算校验继电保护不会误动作及有关环路设备不过载,允许变压器接线差30°时进行合环操作;
3、合环后不会引起环网内各元件过载;
4、各母线电压不应超过规定值;
5、.继电保护与安全自动装置应适应环网运行方式;
6、电网稳定符合规定的要求。
176、电网解环操作应注意哪些问题?
答:在解环操作前,应检查解环点的有功及无功潮流,确保解环后电网电压质量在规定范围内,潮流变化不超过电网稳定、设备容量等方面的控制范围和继电保护、安全自动装置的配合;解环前后应与有关方面联系。
177、电网合环操作应注意哪些问题?
答:在合环操作时,必须保证合环点两侧相位相同,电压差、相位角应符合规定;应确保合环网络内,潮流变化不超过电网稳定、设备容量等方面的限制,对于比较复杂环网的操作,应先进行计算或校验,操作前后要与有关方面联系。
178、电力系统同期并列的条件是什么?
答:1、并列开关两侧的相序、相位相同。
2、并列开关两侧的频率相等,当调整有困难时,允许频率差不大于本网规定。
3、并列开关两侧的电压相等,当调整有困难时,允许电压差不大于本网规定。
179、电力系统解列操作的注意事项是什么?
答:电力系统解列操作的注意事项是:
将解列点有功潮流调整至零,电流调整至最小,如调整有困难,可使小电网向大电网输送少量功率,避免解列后,小电网频率和电压有较大幅度的变化。
180、电网中,允许用闸刀直接进行的操作有哪些?
答:1、在电网无接地故障时,拉合电压互感器;
2、在无雷电活动时拉合避雷器;
3、拉合220KV及以下母线和直接连接在母线上的设备的电容电流,合经试验允许的500KV空载母线和拉合3/2接线母线环流;
4、在电网无接地故障时,拉合变压器中性点接地闸刀或消弧线圈;
5、与开关并联的旁路闸刀,当开关合好时,可以拉合开关的旁路电流;
6、拉合励磁电流不超过2安培的空载变压器、电抗器和电容电流不超过5安培的空载线路(但20KV及以上电网应使用户外三相联动闸刀)。
181、高频保护启、停用应注意什么?为什么?
答:高频保护投入跳闸前,必须交换线路两侧高频信号,确认正常后,方可将线路高频保护两侧同时投入跳闸。对环网运行中的线路高频保护,正常运行时两侧必须同时投入跳闸或停用,不允许一侧投入跳闸,另一侧停用。否则区外故障时,因高频保护停用侧不能向对侧发闭锁信号,将造成单侧投入跳闸的高频保护动作跳闸。
182、变压器中性点零序过电流保护和间隙过电压保护能否同时投入?为什么?
答:变压器中性点零序过电流保护和间隙过电压保护不能同时投入。变压器中性点零序过流保护在中性点直接接地时方能投入,而间隙过压保护在变压器中性点经放电间隙接地时才能投入,如二者同时投入,将有可能造成上述保护的误动作。
183、何谓电力系统事故?引起事故的主要原因有哪些?
答:所谓电力系统事故是指:电力系统设备故障或人员工作失误,影响电能供应数量或质量并超过规定范围的事件。
引起电力系统事故的原因是多方面的,如自然灾害、设备缺陷、管理维护不当、检修质量不好、外力破坏、运行方式不合理、继电保护误动作和人员工作失误等等。
184、从事故范围角度出发,电力系统事故可分几类?各类事故的含义是什么?
答:电力系统事故依据事故范围大小可分为两大类,即局部事故和系统事故。
局部事故是指系统中个别元件发生故障,使局部地区电网运行和电能质量发生变化,用户用电受到影响的事件。
系统事故是指系统内主干联络线跳闸或失去大电源,引起全系统频率、电压急剧变化,造成供电电能数量或质量超过规定范围,甚至造成系统瓦解或大面积停电的事件。
185、电力系统事故处理的一般原则是什么?
答:电力系统发生事故时,各单位的运行人员在上级值班调度员的指挥下处理事故,并做到如下几点:
1、尽速限制事故的发展,消除事故的根源并解除对人身和设备安全的威胁,防止系统稳定破坏或瓦解
2、用一切可能的方法保持设备继续运行,首先保证发电厂及枢纽变电站的自用电源;
3、尽快对已停电的用户恢复供电,特别是对重要用户保安电源恢复供电;
4、调整系统运行方式,使其恢复正常。
186 、系统发生事故时,要求事故及有关单位运行人员必须立即向调度汇报的主要内容是什么?
答:系统发生事故时,事故及有关单位应立即准确地向有关上级值班调度员报告概况。汇报内容包括事故发生的时间及现象、开关变位情况、继电保护和安全自动装置动作情况以及频率、电压、潮流的变化和设备状况等。待弄清情况后,再迅速详细汇报。
187 、事故单位可不待调度指令自行先处理后报告的事故有哪些?
答:遇有下列情况,事故单位可不待调度指令自行先处理后报告:
1、对人身和设备有威胁时,根据现场规程采取措施;
2、发电厂、变电站的自用电全部或部分停电时,用其它电源恢复自用电;
3、系统事故造成频率降低时,各发电厂增加机组出力和开出备用发电机组并入系统;
4、系统频率低至按频率减负荷、低频率解列装置应动作值,而该装置未动作时,在确认无误后立即手动切除该装置应动作切开的开关;
5、调度规程及现场规程中明确规定可不待值班调度员指令自行处理的事故。
188、遇有哪些情况,现场值班人员必须请示值班调度员后方可强送电?
答:遇有下列情况,现场运行人员必须请示值班调度员并得到许可后方可强送电:
1、由于母线故障引起线路跳闸,没有查出明显故障点时;2、环网线路故障跳闸;3、双回线中的一回线故障跳闸;4、可能造成非同期合闸的线路跳闸。
189、事故处理告一段落后,调度值班人员应做些什么工作?
答:当事故处理告一段落后,调度值班人员应迅速向有关领导汇报事故情况,还应按有关规定及时报上级调度。对于线路故障跳闸(无论重合成功与否)处理完后,应通知维护管理部门查线。事故处理完毕后应详细记录事故情况和处理过程,并于72小时内填写好事故报告。