下载贤集网APP入驻自媒体
190、什么叫频率异常?什么叫频率事故?
答:对容量在3000MW及以上的系统,频率偏差超过50±0.2HZ为频率异常,其延续时间超过1小时,为频率事故,频率偏差超过50±1HZ为事故频率,延续时间超过15分钟,为频率事故。
对容量在3000MW以下的系统,频率偏差超过50±0.5HZ为频率异常,其延续时间超过1小时,为频率事故;频率偏差超过50±1HZ为事故频率,其延续时间不得超过15分钟,为频率事故。
191、对系统低频率事故处理有哪些方法?
答:任何时候保持系统发供用电平衡是防止低频率事故的主要措施,因此在处理低频率事故时的主要方法有
:1、调出旋转备用;2、迅速启动备用机组;3、联网系统的事故支援;4、必要时切除负荷(按事先制定的事故拉电序位表执行)。
192、系统高频率运行的处理方法有哪些?
答:处理系统高频率运行的主要办法是:
1、调整电源出力:对非弃水运行的水电机组优先减出力,直至停机备用。对火电机组减出力至允许最小技术出力;
2、启动抽水蓄能机组抽水运行;
3、对弃水运行的水电机组减出力直至停机;
4、火电机组停机备用。
193、防止系统频率崩溃有哪些主要措施?
答:1、电力系统运行应保证有足够的、合理分布的旋转备用容量和事故备用容量;
2、水电机组采用低频自启动装置和抽水蓄能机组设低频切泵及低频自动发电的装置;
3、采用重要电源事故联切负荷装置;
4、电力系统应装设并投入足够容量的低频率自动减负荷装置;
5、制定保证发电厂厂用电及对近区重要负荷供电的措施;
6、制定系统事故拉电序位表,在需要时紧急手动切除负荷。
194、我国规定电网监视控制点电压异常和事故的标准是什么?
答:我国规定的标准是:
电压异常:超出电力系统调度规定的电压曲线数值的±5%,且延续时间超过1小时,或超出规定数值的±10%,且延续时间超过30分钟,定为电压异常。
电压事故:超出电力系统调度规定的电压曲线数值的±5%,并且延续时间超过2小时,或超出规定数值的±10%,并且延续时间超过1小时,定为电压事故。