紧凑型CPU和C7-635的DP接口组态为从站时,为何不能通过DP接口实现路由功能?

 张齐友

下载贤集网APP入驻自媒体

STEP 7 V 5.2 中,没有规定使用紧凑型 CPU (V1.x) 通过组态为从站的接口实现路由功能。但是,如果将紧凑型 CPU 组态为 DP 主站,则可以实现路由功能。

紧凑型 CPU V2.0 及更高版本可以作为 DP 从站实现路由功能 (表 1)。为此,您需要 STEP 7 V 5.2SP1。此外,在硬件组态中,您必须在 DP 接口的 Properties 对话框中选中“Commissioning/Test Mode”。这使得 CPU 也成为总线上的主动节点 (I 从站)。 

名称

订货号

CPU 313C 2DP

6ES7313-6CE01-0AB0

CPU 314C 2DP

6ES7314-6CF01-0AB0

C7-635 Key

6ES7635-2EC01-0AE3

C7-635 Touch

6ES7635-2EB01-0AE3

C7-636 Key

6ES7636-2CE00-0AE3

1:兼容路由功能的紧凑型 CPU/C7 完整系统 (从 FW V2.0 起)


 

注意事项:
为了使用该功能,C7-635 / C7-636 完整系统需要使用 STEP 7 V5.3。

 