如何往PROFIBUS DP从站传送模拟值、发出模拟值?

 张齐友

下载贤集网APP入驻自媒体

 

问题:
只能部分或根本不能传送模拟值。怎样才能消除此问题? 
解答:
如果只能部分或根本不能传送模拟值,或传送的值不正确,可能与从站的连贯数据的长度有关(影响S7-300/400 CPU)。
如果整个长度里多于4个字节的数据为连贯的(或正好为3个字节),必须用SFC 14 “DPRD_DAT”和15 “DPWR_DAT”读/写从站的模拟值。在手册“S7-300/400和标准功能的系统软件”中有对SFC的描述。在HW Config中给出关于PROFIBUS DP从站连贯数据长度的信息。