一个朋友给我发信息,说PLC程序下载完成,程序监控

 已注销109

下载贤集网APP入驻自媒体

一个朋友给我发信息,说PLC程序下载完成,程序监控状态显示能流运行正常,但24V直流继电器就是不吸。并给我发了视频,通过视频,看到他的PLC是西门子S7-200Smart ST20的,也就是晶体管输出型的。但接线时,输出端的2M没有接线,初学的朋友注意了,这个2M是必须接0V的,不然无法工作。就像输入端的1M,是必须接线的。

最新回复
发布回复
可能需要检查PLC程序中对应继电器的输出逻辑,确保程序正确触发继电器。
24V直流继电器不吸可能是接线或PLC程序逻辑问题。建议检查接线是否正确,检查继电器的触发信号是否正确输出。
PLC程序下载完成但24V直流继电器不吸可能是电路连接或继电器配置的问题。需要仔细检查电路连接和PLC设置,以确保继电器正常工作。视频可以用于故障排除。