用兆欧表测二次电缆绝缘是0K,但是装置送电时负失地...

 一个有温度的撸铁匠

下载贤集网APP入驻自媒体

用兆欧表测二次电缆绝缘是0K,但是装置送电时负失地,为啥呢。					
最新回复
发布回复
这样测试电机绝缘是不对的,所测的绝缘包括了导线绝缘与接触器。
兆欧表也就是摇表,主要用来测量电缆外皮的绝缘性能,单位为兆欧。其测试电压就是给绝缘层施加的电压,再用欧姆定律R=V/I,计算出外皮绝缘电阻。具体用多少测试电压,根据你的电缆要求,有的需要500V、有的需要1000V、2500V不等,不管多少,你按要求给出测试电压后,兆欧表应读出绝缘电阻值,这个值每种电缆都会有1个参考值,如果低于这个参考值很大,就是你的电缆已短路,绝缘层损坏;相差不大,就是你的电缆开始老化。购线网
因为电缆线路相当于一个电容器,电缆运行时会被充电,电缆停电后,电缆芯上积聚的电荷短时间内不能完全释放。
北欧表是电工常用的一种测量仪表,主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻,是出现故障才会测出绝缘
摇表只是测量变压器绕组间或绕组与铁芯间的绝缘,并没有测量线路对地的绝缘是否良好。 如果线路对地绝缘不良,送电后就会报接地故障。