下载贤集网APP入驻自媒体
电气管理“三三二五”制统一说明
1、“三图” ①系统模拟图 ②二次接线图 ③电缆走向图
2、“三”票
(1)工作票分为: ①第一种工作票 ②第二种工作票
(2)操作票
(3)临时用电票
3、“三”定:
定期试验
定期清扫
定期检修
4、“五”规程
(1)试验规程:
①《引进电气设备预防性试验规程》
②《电气设备预防性试验规程》
③《继电保护及电网安全自动装置校验条例》
(2)安全规程《电业安全工作规程》
(3)检修规程《电气设备》(石油化工设备维护检修规程第六册)中石化 (4)运行规程
(5)事故处理规程
5、“五”记录:
检修记录、试验记录、运行记录、事故记录、设备缺陷记录
6、事故“四不放过”原则:
(1)事故原因不清楚不放过;
(2)事故责任者和群众没有受到教育不放过 ;
(3)领导责任未追究不放过 ;
(4)没有防范措施不放过。
7、设备使用四懂三会:
懂结构、懂原理、懂性能、懂用途;会使用、会维护保养、会排除故障
8、电气检修四必须:
必须持有内容齐全的电气工作票以及被检单位下发的检修工作票;
必须有准确完备的安全技术措施;
必须穿戴好符合要求的劳动保护工具;
必须配有认真负责的监护人。
9、电缆管理四字法:
堵、涂、理。
堵是指堵住易燃易爆流体(液体或气体)的入口。
涂是指针对非阻燃电缆,在其表面喷涂特制的防火涂料。
理包括两个方面管理,硬件方面,针对电缆沟、电缆桥架,要有挂牌标志,便于清理检查,巡检时及时发现缺陷,针对直埋电缆,要按施工图埋好标志桩,电缆头处设有标志牌,以便于检查维修,防止动土施工破坏电缆的事故发生;软件方面,电缆走向图、分布图以及检维修档案齐全。
10、防止电气误操作五步法:
认真填票、加强确认、实行双监、模拟操作、实际操作。
11、防止带地线合闸的五统一:
地线登记本、地线摆放板、电气模拟盘、检修工作票、检修现场无处统一。
12、防爆型产品的外壳上一般有以下标志,具体含义如下:
①、中国及国际电工委员会防爆标志
②、隔爆型
③、除煤矿、井下用之外的电气设备
④、按爆炸性气体环境的最大实验安全间隙或最小点燃电流分为ABC三级
⑤、按设备最高表面温度分为T1至T6六个组
第①位编码: Ex——中国及国际电工委员会防爆标志;EEx——表示欧共体 ;AD——意大利; MS、AE——法国 ;FLP——英国;UL、FM——美国;E——德国IEC
第②位编码:防爆型式
d隔爆型
e增安型
ia本安型
ib本安型
p正压型
o充油型
q充砂型
n无火花型
m浇封型
h气密型
s特殊型
DIP 粉尘防爆型
用于爆炸性粉尘环境,其前面无需加EX或EEX等标志
第③位编码:Ⅰ——煤矿、井下用电气设备 Ⅱ——工厂用电气设备
第④位编码 :Ⅱ类爆炸性气体环境的分级
矿井下 Ⅰ 甲烷、矿井外的工厂 ⅡA 丙烷、ⅡB 乙烯 、ⅡC 氢气 、
第⑤位编码 :Ⅱ类爆炸性气体环境中电气设备温度组别
温度组别 自然温度T(℃)
常见爆炸性气体 设备允许表面温度(℃)
T1 T≥450 氢气、丙烯腈等 46 种 450
T2 450>T≥300 乙炔、乙烯等 47 种 300
T3 300>T≥200 汽油、丁烯醛等 36 种 200
T4 200>T≥135 乙醛、四氟乙烯等 6 种 135
T5 135>T≥100 二硫化碳 100
T6 100>T≥85 硝酸乙酯和** 85